發表於 2015-2-18 08:28:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
chingwen 發表於 2015-2-17 15:51
決定好了要蓋房子,動作就要快一點,
不然以後蓋農舍可能會愈來愈困難囉!
希望你們能擁有一間歸屬感愛 ...

珍姐...

大江南北尚未玩遍!

豈可安定下來呢?...
2

查看全部評分

要怎麼收穫?先那麼栽!

使用道具 舉報

長青會員

蔡澄譽 1HOME台北 to 2HOME壽豐

Rank: 8Rank: 8

42#
發表於 2015-2-18 10:01:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
janey 發表於 2015-2-18 00:17
我的一樓板有加高45公分故需回填
所以想知道回填原土方後可不用級配就灌漿嗎?
另有關防潮層如何設置? ...

最早的施工方式是一樓板下面必須用排卵石並夯實,然後再灌漿打上混凝土(無筋PC).
現在都改為配筋樓板施工了,如果回填原土會比較鬆軟,回填級配會比較扎實但要買級配花錢,這是有關成本上的考量而已.
我的建議是在樓板上的鋼筋材料上加強,配置雙向雙層鋼筋及增加混凝土強度,防止鬆軟土壤下陷樓板不均勻受力導致龜裂問題.
taiuanlang大大建議在回填後加一層PC可以增加現場工作度且乾淨好清理(防止鋼筋沾泥現象),並可確保鋼筋保護層厚度,也可提高基層硬度也是不錯的施工方式.
鋪設防潮布只能對抗地氣,無法避免反潮;如果是使用筏式基礎就能降低這些問題的發生;亦可以在地面上層裝修時做隔絕,如施工木質地板在底層設置防潮層及以架高隔絕.
如果一樓地板是直接鋪設地磚或花崗石,當溫暖高濕度的南風吹來時很容易在冰冷的地板產生結珠現象.
2

查看全部評分

虛空有盡,我願無窮~

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

43#
發表於 2015-2-18 18:13:10 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
eastern 發表於 2015-2-18 08:28
珍姐...

大江南北尚未玩遍!

還是東大了解偶啦
我怎會安於農地一方呢
4月去西班牙約一個月
遊世界的夢想不會因要蓋農舍而停擺
當然要感謝工班的配合
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

44#
發表於 2015-2-18 18:23:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
tsayjh 發表於 2015-2-18 10:01
最早的施工方式是一樓板下面必須用排卵石並夯實,然後再灌漿打上混凝土(無筋PC).
現在都改為配筋樓板施工 ...

工班是包工不包料
所以該用的材料不用省
包工說鋼筋及混凝土會加強可省下級配的錢
只是有疑惑想請教一下前輩
看大大分享的經驗應該是可行是吧!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

45#
發表於 2015-2-20 10:07:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
另請教前輩水電合約內的規格有何不妥嗎?
如品牌厚度等
感恩



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

46#
發表於 2015-2-24 15:33:48 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
janey 發表於 2015-2-20 10:07
另請教前輩水電合約內的規格有何不妥嗎?
如品牌厚度等
感恩

懇請前輩幫我們看水電材料合格嗎?
有要改進或更換的嗎?
感恩

使用道具 舉報

Rank: 1

47#
發表於 2016-1-27 14:53:21 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
tsayjh 發表於 2015-2-16 22:32
沒有所謂的純水泥蓋的房子,
所謂RC的房子指的是以鋼筋混凝土為主要結構材料的建築物.
鋼筋一般所使用的是 ...

請教前輩,

我們簽約時只要求3500psi 水泥,沒有特別註明不加飛灰,
我們的包商說現在都有加飛灰,若不加飛灰水,價格比較高,
沒有特別說明的就是要用加飛灰,
我覺得不合理,包商說的合理嗎?

還說若要用純水泥3500psi 容易卡產生空洞難灌漿 和產生裂縫  ....合理嗎?

幫忙解惑
謝謝.

使用道具 舉報

Rank: 1

48#
發表於 2016-1-27 22:38:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
開關插座用國際的.電源開關士林.水管與零件都南亞.冷氣電線5.5平方.開關插座預埋盒白鐵厚度1.6MM.廚房排水一定:要單獨系統最少2英吋半以上

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

49#
發表於 2016-1-27 22:43:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
janey 發表於 2015-2-18 00:17
我的一樓板有加高45公分故需回填
所以想知道回填原土方後可不用級配就灌漿嗎?
另有關防潮層如何設置? ...

我的包商是說,若塡級配對他們來說水泥的料就會比較省,想來也是對的,級配多了,水泥就用少了
我問到的,現在施工有的有放級配,有的不放級配,不放的反而比較多
原因用級配時水電已施作配管了,級配車沒法開進去倒,就倒路邊,
只能用人工去,人工比較貴,所以乾脆水泥灌一灌比較快
級配好像也有真假之分
真的有帶砂
假的沒帶砂
價格也不同,這是別的工人閒聊時說的
真的很多眉角
另外防潮層,我問了很多人到底有用嗎?
我問到的都說沒什麼用,我也覺得没什麼用,所以我的就不管了
我是用台泥

使用道具 舉報

長青會員

蔡澄譽 1HOME台北 to 2HOME壽豐

Rank: 8Rank: 8

50#
發表於 2016-1-29 09:45:36 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
REVIGTEX 發表於 2016-1-27 14:53
請教前輩,

我們簽約時只要求3500psi 水泥,沒有特別註明不加飛灰,


混凝土材料一般主要要求的是強度(28天),有的是會進一步要求坍度(亦及施工工作度),另外也有要求骨材(砂石)使用細料.
坍度大施工度較佳但是相對水泥配比要增加;使用細料也易利於施工,對於構造複雜及牆面比較不會產生蜂窩現象.
法規是允許在混凝土材料適當添加飛灰,使用適當飛灰是可以讓工作度增加的,至於你要求不加飛灰添加物原因是甚麼,對於混凝土廠是標準配比以外的額外要求,當然是會產生額外的費用的,除非採購時有特別聲明要求.