本帖最後由 snowbell999 於 2016-5-29 21:09 編輯
東海 發表於 2016-5-28 13:32
理論上
沒有積水就不會滲水漏水
洩水坡度很重要
東海大大說到重點了,其實混凝土層本身就有一定程度的防水效果,只要屋頂地面平整,洩水坡度有做好,不會積水,基本上根本就不用做甚麼防水,但是混凝土層遲早會產生裂縫,快的3年,慢的10年,看當初澆灌混凝土的時候有沒有照規矩做,所以屋頂防水還是有其必要性
再來分析一下屋頂滲漏水的原因好了,屋頂滲漏水原因有很多,下面我列一些最常見的提供大家參考,
1.女兒牆跟屋頂地面之間產生裂縫
這個應該是大家最常看到的,如果您家頂樓天花板靠近牆面的地方,出現掉漆或滲漏水的現象,大概就是女兒牆跟屋頂地面之間有縫隙,水跑進去了,尤其是天花板角落的位置最容易出現,這個牽涉兩個可能性,第一個可能是偷工減料,鋼筋用得不對或是綁筋的時候沒照規定綁,因而沒有達到原本應該有的設計強度,地震來的時候自然就容易產生裂縫了;第二個可能就很頭痛了,混凝土這個東西很奇怪,如果不是一次全部澆灌完成,就很容易在新舊混凝土之間產生裂縫,就算只是差個幾天澆灌,這種情形還是無法避免,早晚而已,但是以目前的建築工法來說,一次性澆灌完成根本就是天方夜譚,這也是為甚麼最近這十幾年來鋼骨結構會流行的原因之一,鋼骨結構工法可以一次性完成主體結構,澆灌次數比一般傳統工法少很多,所以比較不容易有滲漏水的問題
2.頂樓天花板埋電管的混凝土層有裂縫
這個也是屋頂滲漏水常發生的原因,只要看到頂樓天花板燈具或是靠近燈具的地方,呈現線狀或是點狀的滲漏水現象,幾乎就是這個原因了,這個問題也很無奈,以目前的建築工法來說,水電的部份幾乎都是用埋暗管的方式來處理,因為大家都不想看到房子裡有一條條管路拉來拉去,可是那些水電的PVC管路表面非常光滑,跟混凝土的接著力非常差,地震搖來搖去,要麼就是沿著管路裂開一條縫給你看,要麼就是管路跟混凝土層分離,產生縫隙(裂在裡面外表看不出來),水就順著縫隙跑進來了
3.頂樓落水頭附近的裂縫
這個發生的機率應該排第三,通常是點狀漏水,漏水點的位置上方就是落水頭,原因跟第二點一樣,落水頭下方埋在混凝土的排水管跟混凝土分離,水順著縫隙跑進來,不過這種漏水有時候會以很奇怪的方式呈現,水從屋頂進來後不是在天花板漏水,而是一直沿著排水管跑到一樓,然後在一樓的地板牆角滲水
4.新舊建築的接縫
這種問題形成的原因有兩種,一個是你家剛好是整批建築的最邊間,隔壁就是另一批建築,不同時期的新舊建築之間會產生裂縫滲水,二是是台灣很常見的二次施工導致的,一樣是新舊建築之間會有裂縫,這兩種原因都無法預防,無論用甚麼工法都一樣,差別只是裂縫大小而已,完全沒處理的裂很大,有植筋的裂小一點,牆面打開搭接鋼筋的裂更小,最後都只能以防水方式來處理裂縫
5.不特定地點的滲漏水
最後這種屋頂滲漏水最奇怪,常常讓人摸不到頭緒,發生的原因是屋頂地板的粉光水泥層跟混凝土層分離產生縫隙,也就是台語說的"澎共",水滲進去後順著縫隙到處亂跑,跑到沒地方跑了就從那個地方滲出來,滲水的地方有可能是天花板.牆角.插座開關.梁柱上下方.洗臉盆下方的冷熱水管等等千奇百怪的地方,實務操作上很多人都會從滲水處去處理,可是永遠沒辦法根治,因為進水問題沒解決,水還是會滲進來
|
-