36523
原則上火線一定要接無熔絲開關,若你在總開關箱有將中性線與地線相接(地線確定有效不是假的),則110V只接1P即可,否則還是用2P較安全(火線有觸電的危機),因為同一個無熔絲開關要跳一起跳,不會有一邊跳一邊 ...
例如紅線用電5A,黑線用電4A,那中性線就有1A)
sunyuhsin 發表於 2010-11-24 14:51
紅線用電5A,黑線用電4A,那中性線是不是應該9A?
建議每一「無熔絲開關」下游負載端最好加裝「漏電斷路器」!
sunyuhsin兄,感謝您又學到一招.
我一直沒想到110V用電可以有更安全的方式,2P無熔絲開關各接火線與中性線.
另外再請教您中性線與地線相接,110V即可只接1P,
我看了一下現住家大樓中性線與地線並未相接, ...
copy 發表於 2010-11-24 23:46
可以先用「三用電錶」量一下「中性線」與「地線」間之電壓!
該電壓若不為 0,不能接在一起! |
-