sunyuhsin兄,感謝您又學到一招.
我一直沒想到110V用電可以有更安全的方式,2P無熔絲開關各接火線與中性線.

另外再請教您中性線與地線相接,110V即可只接1P,
我看了一下現住家大樓中性線與地線並未相接, ...
copy 發表於 2010-11-24 23:46

如果是十年內的房子或大樓,應該會有接地,您可以看一下大樓底下變電室,她應該有接。
若不是真正的地線接了也是無用。
閒雲野鶴

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

582#
發表於 2010-11-25 21:29:32 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
581# sunyuhsin
所以總開關內之中性線與地線相接無論接地是否真假沒有安全上的顧慮了?
Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

583#
發表於 2010-11-25 22:21:43 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
571# sjju
紅線用電5A,黑線用電4A,那中性線是不是應該9A?
不是,只有1A,若兩邊都是4A時,中性線不會帶電。但您使用的電流量為9A。

建議每一「無熔絲開關」下游負載端最好加裝「漏電斷路器」!
如果本夠的 ...
sunyuhsin 發表於 2010-11-25 13:42

多謝!多謝!
一般而言,「漏電斷路器」並不貴,30A 者才幾百元而已!安全還是很重要的!
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 1

584#
發表於 2010-11-26 12:26:21 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
請問Fums大,
農資室內建閣樓,縣府檢查時會有問題嗎?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

585#
發表於 2010-11-26 14:24:13 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
571# sjju
紅線用電5A,黑線用電4A,那中性線是不是應該9A?
不是,只有1A,若兩邊都是4A時,中性線不會帶電。但您使用的電流量為9A。
建議每一「無熔絲開關」下游負載端最好加裝「漏電斷路器」!
如果本夠的 ...
sunyuhsin 發表於 2010-11-25 13:42

知道了!電流方向及大小應如圖所示!
當黑色火線用 4A、紅色火線用 5A 時,綠色中性線內只有 1A!
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

586#
發表於 2010-11-27 01:04:23 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
584# archy
農資室
若非在山坡地保育區
只要鄉公所核定即可
公所『一般』核定後,較不會再來處理
當然要看承辦人囉!

若位於山坡地保育區,牽涉水土保持的申報
水保部分由縣府負責

日前縣府水保局來完工會勘時
只量了屋子四周(有沒有依照送審圖的長寬)
連屋子內都沒有進去(就不可能看是否有閣樓了)
耘山草堂

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

587#
發表於 2010-11-27 01:07:35 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
585# sjju
大概一個原則是:
要處理電的問題時,先關下開關(讓他沒電再說)

至於『負荷』部分
應該屬於『使用』範圍內
沒超量應該就ok
『跳掉了』就要瞭解一下囉!
耘山草堂

使用道具 舉報

Rank: 1

588#
發表於 2010-12-2 12:27:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
586# fums420505

使用道具 舉報

Rank: 1

589#
發表於 2010-12-2 12:27:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
Fums大,
  感謝您的說明!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

590#
發表於 2010-12-2 13:48:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
585# sjju
大概一個原則是:
要處理電的問題時,先關下開關(讓他沒電再說)
至於『負荷』部分
應該屬於『使用』範圍內
沒超量應該就ok
『跳掉了』就要瞭解一下囉!
fums420505 發表於 2010-11-27 01:07

「漏電斷路器」的目的是防止意外「觸電」,是用電上的一個重要安全元件!