本文章最後由 照像機 於 2012-3-30 10:30 編輯
紀大哥謝謝!
我是想問您家的溼式鋼構是用輕質水泥還是一般水泥?因為輕質水泥應該禦寒效果還不錯才對?
另外,阿炮家鋼構相對於RC結構可以改善空氣品質進而改善鼻子狀況正是鋼構屋的最大特點...
RC牆真的不是好對待 ...
allen 發表於 2012-3-29 21:55 ![](http://www.2home.com.tw/bbs/images/common/back.gif)
我家是一般水泥但是為3分碎石子,因為如此才有辦法讓其流動
輕質水泥一般會用在隔間牆來減輕重量,其熱傳系數還是很高,所以保溫隔熱還是一樣差
再則輕質水泥是加保麗龍粒,一般RC廠較無提供,又輕質水泥都是現場攪拌用小型壓送機送料,通常不加石子所以強度上會打折
10年前曾用在新建連鎖幼稚園,鋼瓦屋頂下加一層輕質水泥來達到鋼瓦屋頂防火一小時的作用(當時防火一小時的鋼瓦很貴,所以用此工法來變通),但是屋頂反而其熱無比,幅射熱持續達24小時,本來同冷房能力的冷氣在別間教室會冷,在這種教室下居然要多50%冷房能力的冷氣才會冷
既然提到溼式鋼構,就再呼籲一下少用,既不能節能減碳,後疑症又滿多的(當然也是有其優點)
因為灌漿時,細漿水都流得滿地(這些是防水的利器),其防水的密合性已大大折損,又一次灌漿保濕工程無法進行,熱漲系數太高,過幾天內部往往就先龜裂了(得內傷),又主鋼結構無法法與RC水泥密合,幾經地震,就會產生裂痕,漏水率會年年增多,921地震後南投地區可說是用最大宗此工法的,連我家也是(做鋼構的幾位朋友事後,為漏水所困滿頭痛的)所以防水及外雨遮要搭配的好,才不會成為冬冷夏熱的"漏阿厝"
PS:希望做冷氣批發的"阿鵬大"有看到此篇,尤其屋頂也是用3D網牆,注意灌漿時屋頂承載力要夠,日後防水要多花些COCO,至於熱嘛?沒關係,自家是賣冷氣的
再補一槍,H地樑應外推15-20公分,讓整面3D網牆座在上方,日後不會因地震而造成整面牆錯動龜裂,如圖P1110531 (本來不想講,但又不忍不講,祝工程順心)
一個以前是"安裝冷氣達人",現今致力於"冷氣終結者"的人,給的小建議 |
-