69# 照像機


有關電路之控制,個人非此專長!自 2009.02 迄今,該安全開關已跳脫無數次,不過,沉水馬達還沒燒掉!
sjju 發表於 2012-12-10 09:57


常常跳脫也就是OVER值調的安培數大於運轉電一些些,所以常跳脫反而去保護到馬達,不常跳脫反而容易危及馬達
因為是可調式安培數若因怕常跳脫而調高安培數,那馬達就有燒毀之虞,
而我猜想您的MC-L(負載型電磁接觸器)跳脫是因馬達工作太久,發熱讓MC-L跳脫而非空轉式跳脫,一般沉水馬達只要在有水的狀況下工作是不易燒毀,最怕無水空運轉

另外分享一種現象,陸上型馬達的運轉電流在夏天熱時會高些,反之冬天會低些
例如我早期用5HP馬達抽溪水,夏天運轉電10A,冬天只有7A
所以馬達類的功率因數都不高

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

72#
發表於 2012-12-12 09:28:49 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
71# 照像機

咱們社區之水井是 8” 管,100 m 深,使用 3 HP 馬力!
我們一直在猜:應是水源供應率不足,Pump 抽打一陣子後,就沒水可抽,安全開關因而跳脫!
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

73#
發表於 2012-12-12 20:58:33 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
71# 照像機


咱們社區之水井是 8” 管,100 m 深,使用 3 HP 馬力!
我們一直在猜:應是水源供應率不足,Pump 抽打一陣子後,就沒水可抽,安全開關因而跳脫!
sjju 發表於 2012-12-12 09:28


那要設計延遲控制器,因為我的水井出水量約每小時1噸多,而馬達抽水量約2噸多,所以就設計一個延遲控制器



照片左邊為無融絲開關,中間為過負載保護電磁接觸器,右邊為24小時定時器(具有NO NC 接點) 另外增設一強迫啟動開關
定時器設定為動作1小時,未動作2小時,定時器走24小時就可工作8小時,所以當水塔液位控制器動作時才會啟動定時器工作,沒缺水時定時器未通電,所以在正常運轉中,定時器都會停在工作動作中


此系統及井水已用半年多了,水質清澈無乾渴的現象,前些日子請環保局來檢驗水質,真是一級棒

按這裡顯示圖片

除了下面的三項超標,但是有查了網路關於 錳  的事件,應是無虞

http://www.pcc.vghtpe.gov.tw/old/docms/60401.htm

至於 大腸桿菌及生菌數 參考就可 因為不很高,水燒開了就OK了,而且水質 濁度及硬度 都很優
所以後兩項也有可能取樣時污染到
5

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

74#
發表於 2012-12-13 11:44:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
37# tengteng
隔山鄰居16萬打了井,原先借她水的人就常缺水,他也有馬達保養的問題

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

75#
發表於 2012-12-13 13:11:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
73# 照像機

那要設計延遲控制器,因為我的水井出水量約每小時1噸多,而馬達抽水量約2噸多,所以就設計一個延遲控制器

感謝分享!
咱們那口井是公家的,敝人雖是管理代表,沒事就很 OK 了,不想自作主張亂改!
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 4

76#
發表於 2012-12-23 19:17:16 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我在竹東,問了打井的說要至少打160尺, 1尺要1300NTD. 這是行情價嗎?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

77#
發表於 2012-12-24 06:48:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我在竹東,問了打井的說要至少打160尺, 1尺要1300NTD. 這是行情價嗎?
牛大 發表於 2012-12-23 19:17

要看地質及當地鑽井的行情
多問問幾家看看
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

78#
發表於 2012-12-24 09:33:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
76# 牛大

我在竹東,問了打井的說要至少打160尺, 1尺要1300NTD. 這是行情價嗎?

峨眉地區,咱們有一戶打了 500 尺深,6” 井:600 NTD/尺!
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

79#
發表於 2012-12-24 11:14:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我最近問了2家北部鑽井的報價,一家3000元/米,一家2500元/米。2500的井管材料另計,馬達約20000
3000的是含井管,馬達報28000的樣子。號稱一天可以鑽好。
傳統衝擊式的報價則是一尺500∼600

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

80#
發表於 2012-12-24 11:18:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
那要設計延遲控制器,因為我的水井出水量約每小時1噸多,而馬達抽水量約2噸多,所以就設計一個延遲控制器



照片左邊為無融絲 ...
照像機 發表於 2012-12-12 20:58

這樣的出水量, 一天開個 1~2 小時
請問一個月要多少電費ㄚ?
朝著自己的夢想一步一步的慢行, 慢慢享受過程帶來的喜悅跟驚奇[img]

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:自給自足首重的水(鑿井篇)-土地公要吃肯德基

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-28 07:52 , Processed in 0.057639 second(s), 10 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部