本帖最後由 照像機 於 2014-5-20 14:55 編輯
sammyfang 發表於 2014-5-20 13:32 
照像機大:
謝謝您的回覆,下面這些圖,不知道是不是就是您提到的?
您的圖可能是會畫圖的小姐畫的(因為她不是會蓋房子的人) 一樓結構圖跟二樓的結構圖 不是一樣的嗎?!
您的基礎結構圖 就包含 一樓底的結構 一(二)樓結構圖 是不是 一樓頂 二樓底的結構圖 再來就是二樓的屋頂結構圖 不是嗎? 還是您是蓋三樓 那一樓結構圖 就成為 一樓頂二樓底的結構 二樓結構圖 是二樓頂 三樓底的結構圖 不然 那一 '二樓的結構圖有何用途及不一樣的結構層
還有您有請監工 都沒發現圖有問題嗎?!?!.............. 那您的監工 就會有問題!!!!!!!!(因為我看過的建圖很少沒問題)
有圖有故事
您的地樑 TB 為寬35深55公分 假設您的FL是55公分往上加FL15公分(因為您沒完成的高程圖 我先這樣定義)
因為您的 TB比GL下沉5公分(因為圖放大看不清楚數字 我先這樣定義) 一般是要把F1及C1(柱頸) 回填好 再將地樑處下挖 約5公分(前面定義 TB地樑比GL下沉5公分) 綁好鋼筋 板模組立 灌地樑 養護拆板模 依您的原先設計說法 (註a)此時要回填土方 GL 加40公分 也就是地樑上方完成面 減10公分 再由 水電配好管 再打10公分的PC水泥 再綁 #3 雙層雙向的鋼筋 再封15公分的FL側面板模來灌漿
您的廠商是不是 就在 (註a)處讓水電配管 先灌漿至地樑 那地樑板模就只封外側即可 灌完地樑面的RC 鋼筋再配筋 FL 側面15公分封板模 然後灌漿 這樣RC的總厚度是65公分 回到先前我說的 一般會設計 單層單向 #4 鋼筋 想像一下 地板本來規劃 15公分厚RC 用一層鋼筋 OK 那地樑少說50公分 再加原來15公分RC 共65公分RC 那您那一層只在靠上方15公分的鋼筋 當 回填F1周邊的土方下陷時 您的地板筋 HOLD 住嗎?!?!?!?!?!.............
而我做法是會從 (註a) 後 讓水電先配管路及把洩水坡度做好 回填3分或6分清石子(每立方米約$850元只有RC的一半費用 回填的挖土機抵壓送水泥車) 然後只要 綁 一層 #4 單層單向的鋼筋 結合較薄的15公分FL厚的RC水泥
重點來了 日後回填的土方下陷(一定會下陷 如何夯實也是會下陷 除非放一二年(跟日本人做馬路一樣)) 清石子也會隨著 土方下陷而跟著下陷 但是不會把排水管路往下拉陷(因為清石子會像沙漏一樣下沉而拉下管路的洩水陂度 造成污排管的使用年限) 此時也會產生清石子下陷 而15公分FL RC+鋼筋 是安全無虞的 而且產生一層空洞層 日後水氣 濕氣 就不會回滲那麼多
建築工法百百種 端看您要如何運用到 您所想要的房子功能性 沒有絕對性的 但是 是可選擇性的 祝建屋順利
|
|
|
|
|
|