本文章最後由 channayang 於 2012-4-3 14:27 編輯
78# channayang
系統架構的輪廓出來後,可以開始針對各部進行設計規劃,從頭一站站開始吧。
1.集風口:這部分為避免將筏基大底多穿一個洞,應規劃在筏基外側,要高出地表至少2米,以免鬧水災時灌入污水。還要有防止異物(動物、沙塵等)入侵的網罩。
2.送風機:應搭配變頻器,以備將來風速可以優化調整。流量及馬力數依人員每分鐘需求之新鮮空氣3立方米計算。搭配太陽能發電輔助電源更佳。未免水患,配合集風口架高。
3.熱交換器:應考慮清潔維護的可能,小弟的方法是用水灌洗,風管用久一定會堆積嚇死人的塵垢,夏季高溫高濕,熱交換器風管內部將會凝結大量冷凝水,前陣子全台大反潮,有用除濕機的就知道一天可以產出驚人的水,像這樣的超大地底除濕機夏天運作時每日產出的冷凝水一定相當可觀,這些冷凝水必須引導至一陰井以抽水機自動排出。清潔維護熱交換器風管時從集風口處灌洗,污水一樣流至陰井排出。因為要考慮排水所以風管鋪設時一定要有洩水坡度,而且是兩個維度的坡度,也就是風管不是鋪設在同一平面,而是複斜面上。同時要注意管內製造紊流的設計不能妨礙排水。灌洗要用大量的水,別忘了留部份筏基當雨水回收池。至於管材小弟推薦空調用不鏽鋼螺旋風管,雖然它的螺旋凸緣是在管外側,對管內紊流沒幫助,但多少也增加一些與大地接觸的表面積,一般標準厚度0.6mm,建議訂製0.8厚的,強度好很多,人坐上去也沒事,雖然價格多快一倍,但仍然是價性比最優的。
4.冷凝水集水陰井:這部份是整個系統所有高程的最低點,小弟規劃的陰井深達3米,設置在熱交換器風管末端,為了盡量保持筏基完整性,一樣放在筏基外側。
5.保溫輸送主幹管:開始往上輸送空氣的風管要儘可能去保溫,管內也不用再設計紊流了。這部份無法避免穿過筏基大底,可以設計一假柱包圍,順便補強筏基。
6.各樓層分支管:管徑比幹管略小,一樣要注意保溫。
7.至各房間保溫分風箱(一對多):如果各樓層房間數達2間以上,分風箱會比Y接管好佈置。
8.止逆閥:在各房間抽風機前端應設置止逆閥,避免單一房間運作時會吸到其他房間的空氣。
9.抽風機(各房間):小功率鼓風機即可,搭配太陽能發電輔助電源更佳。風機的電源及開關位置要先預留。
10.出風口(各房間)。:必須有風向調整功能,手動或電動均可。
設計需求也訂出來了,然後開始動動腦了,解決系統性的問題經常會遇到捉龜走鱉的窘境,但小弟總喜歡做摸蛤兼洗褲的事,最好是在洗褲前看看是否方便順便撇個尿(請別怪小弟粗俗,幽默一下無傷大雅吧)。
設計也規劃好了,再來就是想方設法將這些都擠進預算裡,依小弟規劃,寒舍的系統應該在200K附近搞定,目前主幹管含保溫及地底的熱交換管已完成,這些用去90幾K(管材中成本最重的部份),剩下部份分支管線(可使用一般空調保溫蛇管)及電機系統。對了90米熱交換管內部紊流設置費用1200(NT)。 |
-
1
查看全部評分
-
|
|
|
|
|