樓主: 快樂農夫
打印 上一主題 下一主題

(解決了,感恩!) 請問水管為什麼會抖震? [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

41#
發表於 2024-5-8 11:36:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
喔∼是起動後,管子碰撞產生雜音,基本上我是非常龜毛,一定打固定配管支架,
費工,依步施做,客戶有意見,隨便搞,也有意見,放亮,也不行,
所以就看著辦,裝扮成鼠魚乾,怎樣翻身,就是一定被裝成鹹魚樣!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

42#
發表於 2024-5-8 11:51:12 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
rdmigo 發表於 2024-5-8 11:36
喔∼是起動後,管子碰撞產生雜音,基本上我是非常龜毛,一定打固定配管支架,
費工,依步施做,客戶有意見 ...

幾位大大提醒後,我知道抖震的可能原因大概是馬達震動,管子相碰,轉彎處的紊流,關水時的反衝水錘…等原因引起。
因此我就先把馬達鎖的更緊,外部包海綿類。
然後管子可能相碰處用海綿類隔開並用電火布纏好。
因為怕破壞了屋頂的防水層,所以我沒有用壁虎類固定,但我用橡膠防震墊讓管子撐緊。
就這樣解決了問題。