(解決了,感恩!) 請問水管為什麼會抖震? [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

11#
發表於 2024-4-25 15:28:00 來自手機 |顯示全部樓層
剛剛測試A球閥(往樓下輸送),水龍頭打開五個或以上時,加壓馬達那邊的抖震就不會發生。如果只開四個水龍頭時開始有抖震,只開3個水龍頭時抖震更厲害。
然後關閉A球閥只開B球閥,不論看幾個噴水鳥都沒有抖震,但只開一個或二個噴水鳥時加壓馬達啟動幾秒就關機然後自動再啟動加壓,如此反復。
由以上情形來看,噴水鳥本身只有旋轉鳥不會阻斷水,所以不會有水錘現象發生。即使只剩一根噴水鳥它只是噴很急,宣洩不及的水造成水壓最後讓加壓馬達關關開開。
至於A球閥五個以下的水龍頭就會有抖震,因為有四個水龍頭開著所以關閉第五個水龍頭時發生的水錘應該不會嚴重到發生劇烈抖震。
我初步的結論可能真的是adx33大大所提到的有水管未妥善固定引起,所以計劃雨停後就先用防震膠墊等物在水管容易震動處加強防震,再觀察問題是否解決。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

12#
發表於 2024-4-25 22:12:57 來自手機 |顯示全部樓層
Zefram 發表於 2024-4-25 17:43
正常流量的水龍頭 即使只開一個 也不會造成抖震

會抖震是因為你的水龍頭堵塞 導致流量變小了

水龍頭確實都沒有堵塞,因為出水量是非常大。管路是有污泥沾染但我目前用的水龍頭都不是陶瓷的,都和您照片的一模一樣。
管路污泥是有限縮了通路直徑,馬達壓力很大,輸送到約60公尺遠的水龍頭若是單它使用時,出水量都是用衝的。其它的水龍頭若是單一使用時也都一樣都是用衝的。
加壓機是換新約二年的,但加壓力道還很強。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

13#
發表於 2024-4-25 22:34:11 來自手機 |顯示全部樓層
smhu 發表於 2024-4-25 19:35
流體在肘管(或稱L形彎管)處5倍直徑的範圍內會有紊流(或稱擾流、亂流)的發生,原因是流體本來在管內直 ...

您提到的轉彎處的紊流擾流...,讓我勾起了大學時上課的場景,老師確實都教過!回憶中老師似乎也提過如果流質中含有空氣也會引起爆震...。
如果不是您提起真的都忘了,50年前的事了!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

14#
發表於 2024-4-25 23:09:54 來自手機 |顯示全部樓層
本帖最後由 快樂農夫 於 2024-4-26 00:25 編輯

smhu 發表於 2024-4-25 19:35
流體在肘管(或稱L形彎管)處5倍直徑的範圍內會有紊流(或稱擾流、亂流)的發生,原因是流體本來在管內直 ...


..quote” ….添購設備,除非是有其必要性(錢太多的除外),通常多一個裝置或設備就會多出一份管理成本。不是經濟活動的話,建議把錢花在刀口上時會更香。…”unquote.

最近有很多的感觸與感悟,周遭的長輩甚至是幾個同學突然就離世了。省吃儉用最後只是讓兒女更快活花罷了!
人生不滿百,能再活多久也是可數。生活中有些不方便困擾的事,如果花錢可以解決問題就不要再捨不得花錢虐待自己了!不必考慮划算不划算的問題了,讓想做的事能順利,身體能平安不要那麼累就對了!
蠻感謝有2Home這個網站,有這麼多熱心的人。
感恩!
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

15#
發表於 2024-4-25 23:29:10 來自手機 |顯示全部樓層
Zefram 發表於 2024-4-25 22:47
如果你指的是這個水晶頭的話



目前的地下水水質確實不佳,鐵質太重,跟你所說的一樣抽上來乍看之下是乾淨透明的,但放個兩天就黃了!
不過此刻的抖震問題必須先解決,如果找不到癥結點,也許就先買個電子式恆壓馬達應付。
我菜園裡還有一個深水井,離目前水塔一百公尺遠,但水質好像好很多,也許該去好好確認一下它的水質,也許配個管路到水塔這邊來,一勞永逸澈底解決管路積污泥的困擾。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

16#
發表於 2024-4-26 12:32:50 來自手機 |顯示全部樓層
今天外面一直下雨,在外面爬高爬低比較不安全,所以抖震問題的固定管路或其它測試就暫時不進行了,等沒有下雨比較安全環境再進行,在此先感謝各位大大的指導與建議。
後續再報告。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

17#
發表於 2024-5-1 12:14:05 來自手機 |顯示全部樓層
問題似乎解決了!
感謝各位的指導,尤其是adax33大大在第一時間提醒了管路懸空的因素。
其他各位大大提出的看法,我也都去思考後採取行動。
找了橡膠防震墊和耐候性泡棉和電火布…,在該補正補強的地方做了努力。
抖震的聲音沒啦!
太棒了!
感謝各位!
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

18#
發表於 2024-5-8 11:51:12 來自手機 |顯示全部樓層
rdmigo 發表於 2024-5-8 11:36
喔∼是起動後,管子碰撞產生雜音,基本上我是非常龜毛,一定打固定配管支架,
費工,依步施做,客戶有意見 ...

幾位大大提醒後,我知道抖震的可能原因大概是馬達震動,管子相碰,轉彎處的紊流,關水時的反衝水錘…等原因引起。
因此我就先把馬達鎖的更緊,外部包海綿類。
然後管子可能相碰處用海綿類隔開並用電火布纏好。
因為怕破壞了屋頂的防水層,所以我沒有用壁虎類固定,但我用橡膠防震墊讓管子撐緊。
就這樣解決了問題。