果然是數據愈多愈好辦事,channayang大補充的資料與敘述,又可作出許多推論。
channayang大建造的是「風管直接熱交換式」地冷空調系統。這種系統的核心是一根長長的剛性風管(不必為金屬材質),其中一端連接地面送風機出風口,另一端插入地下、穿行於地下土層,最後穿出地面,接入室內。在整條剛性風管的最低點,必須安裝陰井與凝結水泵,以便抽除風管內壁凝結的水分。使用時,以送風機抽取地面的戶外空氣,加壓送入剛性風管,經地下土層調質(改變溫濕度)後,再送入室內使用。這樣做的結果如何呢?
1.春夏季戶外氣溫高於土層溫度(就是channayang大的實驗案例),這樣做會使空氣溫度下降,相對溼度上升,最後在風管末端得到比戶外空氣更涼、更潮濕的空氣。倘若戶外空氣原本是炎熱潮濕,則在降溫過程中,部分水分會凝結在剛性風管的內壁,然後順著風管底部匯聚到陰井,由凝結水泵抽除。
2.秋冬季戶外氣溫低於土層溫度,這樣做會使空氣溫度上升,相對溼度下降,最後在風管末端得到比戶外空氣更溫暖、更乾燥的空氣。倘若戶外空氣原本是冰冷乾燥,則在室內側會得到過於乾燥的溫暖空氣,可能加劇小孩的咳嗽;相反地,倘若戶外空氣原本是冰冷潮濕,則在室內側會得到溫暖適濕的好空氣。
「風管直接熱交換式」地冷空調系統是高效率的系統,但有一嚴重的問題,就是剛性風管內表面潮濕發霉,使夏季冷氣出風口吹出滿是霉味的冷空氣。麻煩的是,為了使熱交換盡量完全,此類系統的剛性風管必須以盡量低的風速流通空氣,以充分獲取地冷/地熱的好處,而風管內的低風速則進一步惡化了管壁發霉問題。
為了避害取利,可利用直徑較小、長度較長、總管壁面積較大的管子,作為系統的剛性風管,然後利用管內極高的風速,刮掉管壁上的凝結水滴與試圖附著在管壁上的黴菌孢子,使凝結水的集中與抽除更有效率。然而這樣的設計,會造成較大的風管壓損,然後如同channayang大所說的那樣,會發生送風機噪音問題(風機於低風量高壓損狀態下工作都會有類似問題)。
channayang大的系統,為了得到足夠的熱交換效果,剛性風管長度足有106m,在有限的地坪範圍內繞行折彎達30幾次,具體造成的溫差約27.5-22.5=5'C,由此綜合推測:channayang大可能是使用PVC之類的塑膠管當剛性風管。再由channayang大提供的系統總風量17m3/min,以及剛性風管安全搬運風速20m/sec來反推,得到剛性風管內徑大約6吋。此外,假設106m風管的長度比實際需要更長,則可推出地層溫度就是22'C左右。
channayang大的煩惱(風管轉彎損失與風管摩擦損失轉為溫升)可以用能量不滅定律反推,計算囉唆,就不詳說了。
由channayang大補充提出的出風口數據22.5'C/93%RH,可以推測空氣在鑽出地面時,其實是飽和的(22.1'C/100%RH),這說明有凝結現象發生於地下剛性風管,陰井水量累積的速率可能遠超想像,宜有對策(例如安裝水位開關,連動凝結水泵自動抽除累積在陰井的水)。
地冷系統真是個節能省電的空調好裝備,難得channayang大肯耗資建造這地冷系統,真不容易,我相信日後您一定不會後悔作這個投資!然而在實用上,我比較想建議您在夏季將地冷系統作為家用冷氣的預冷空調箱(室內太潮濕則家具裝潢容易發霉),並於冬季直接作為地暖系統(乾爽溫暖空氣較宜人)。 |
-