3130查看 5回復
打印 上一主題 下一主題

地溫冷氣機數據請大家評估 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2011-8-3 19:53:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
各位好,
  今天總算收到風速計  ,於是我測試自己研發的地溫冷氣機, 數據如下  :直徑3公分出氣孔, 每秒可以釋放秒速5公尺的24度冷風 ,  這樣每秒換氣是否0.015*0.015*3.14*5=0.0035立方公尺 每分鐘就是0.2199立方公尺

如果這些冷空氣進入長寬高各為3公尺的房間 ,房間溫度如果是30度,   以24度空氣0.021立方, 和27立方30度的熱空氣混合 ,要達到降溫似乎杯水車薪   

以此情況我想以下4點方向改進:
1增強進風口風速
2增加地溫冷氣組組數
3冷氣對人吹
4室內加裝風扇

不知各位大大有何建議?
打造綠城堡  http://wwww091wang.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2011-8-4 15:40:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
想了半天,只能說問題出在您直接用空氣作為熱的交換媒介,效率過低。建議改良熱交換媒介以取得較高的熱交換效率,即可以改善。
優跑於山林之間, 耕種於頂山之下.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2011-8-8 13:09:11 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 alpha 於 2011-8-8 13:19 編輯

查了一下資料,乾燥空氣的比熱約 0.32,假設室溫要降到26度,溫差是2度,每分鐘就是0.2199立方公尺,每小時是 0.2199*60=13.2 立方公尺, 單一地溫冷氣機每小時所提供的熱量為
13.2 立方公尺* 0.32 KCal/立方公尺*度     *   2度  = 8.5 KCal/Hr  
一噸的冷氣是 3000 KCal/Hr ,所以..........


剛剛想了一下,這算法好像有點奇怪,溫差因該是室溫減設定的溫度才能算出需要多少熱量


不過青藏鐵路對抗永凍土的方法可以參考一下,它用的介質不是空氣
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

4#
發表於 2011-8-30 15:48:48 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1# 4w
大大好像將房間隔間,天花板,地板視為不會吸熱或放熱物質了
上述物質亦應一併考量 個人建議若有不周一併指正.
1

查看全部評分

在台灣的土地上  我就是想蓋木屋
我是否太執著了  無巢氏想要築夢

使用道具 舉報

Rank: 2

5#
發表於 2011-8-30 18:23:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
把熱氣抽出.導入冷空氣替代.降溫會快一點..
熱交換平衡.感覺要好久.
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

6#
發表於 2011-9-1 17:04:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
把熱氣抽出.導入冷空氣替代.降溫會快一點..
熱交換平衡.感覺要好久.
ping55 發表於 2011-8-30 18:23

贊成+1
這好像Rove之前在玩四尺魚缸,再好的外置過濾桶,能降低水中的磷質與綠藻是非常有限的,還不如直接更換40%~60%的新水去中合,磷質與綠藻馬上就降下來了。