最近網購買一台220V的磨粉機發現插頭是Y型,和台灣的L型或是H型不同。
索性就網購再買一條220V15A10米(2500W)的延長線,把延長線的Y型插頭改成L型台式插頭,這樣就不用改機器的插頭也能把工作地點拉長一點不用侷限在電線過短上。

台灣220V插座

台灣220V插頭
按這裡顯示圖片
大陸220插頭
按這裡顯示圖片
台灣220V的接法是
E:地線
L:火線
N:火線
大陸220V接法是
E:地線
L:中性
N:火線
想請教的問題是我網購購買的220V延長線只有2條線芯沒有地線(百分之百偷工減料),如果我直接將2條線芯接到台灣插座L跟N這樣會有什麼後果。
請有專長或經歷過的前輩,不吝指導。感激~~~
1

查看全部評分

『煙嵐雲岫』比喻山間雲霧瀰漫、繚繞之意。  宋陸游˙萬卷樓記:「煙嵐雲岫,洲渚林薄,更相映發,朝暮萬態。」

使用道具 舉報

Rank: 4

2#
發表於 2012-9-21 16:16:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
有接地沒接地我都不管 一般都沒關係 不講究就用

使用道具 舉報

Rank: 4

3#
發表於 2012-9-21 16:44:21 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
大大 補充一下 1.用的電線 電流量一定要夠.2.如用的場所是潮濕的機械接一條地線就沒問題了

使用道具 舉報

Rank: 2

4#
發表於 2012-9-21 16:48:14 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
在大陸都用220v的電..很多插座只有2孔..
更多的3孔插座裡可能也沒有接地
我想是否接地應該看電器的安全性.是否會漏電之類的

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2012-9-21 23:03:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
...

想請教的問題是我網購購買的220V延長線只有2條線芯沒有地線(百分之百偷工減料),如果我直接將2條線芯接到台灣插座L跟N這樣會有什麼後果。

iner 發表於 2012-9-21 14:56


沒有地線(百分之百偷工減料)會有什麼後果  -->  後果就是沒有安全接地,  E接點的用途是讓設備的外殼金屬藉由E接點直接接到大地(Earth), 萬一設備有漏電, 操作人員接觸到設備的金屬(外殼)就不會被電到. 如果E接點沒有真正接到大地(Earth), 萬一設備漏電時, 操作人員就危險了.
1

查看全部評分

黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。

使用道具 舉報

長青會員

常青少年

Rank: 8Rank: 8

6#
發表於 2012-9-21 23:26:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1# iner

您買的延長線只有兩條,當然沒有接地線。
用三芯的電纜線自己接,又只用到網購長線的插座而已。
如果您的機器不是常移動的,在機器放置地點附近,如果有三孔接地插座,
就直接用一條線接到插座內的綠線就可以,好處是不用再設一個接地點。
如果附近找不到三孔接地插座,那只能到水電材料行買個接地棒,
自己打到地裡設個接地點了。