1. 使用 第一台 3馬力抽水抽水馬達..... 水管 2" 將溪水抽上 水塔
先計算進水每小時約幾噸,也就是6噸的水塔需用多久抽滿
2.再使用 第二台 3馬力抽水抽水馬達...也是水管 2" 將水塔的水送到噴水頭..噴灑
再打開噴水頭(15顆左右)多久會把6噸水塔用完,兩者的時間差及進水出水量就立馬分明,如何調整時間就容易多了
3.因山坡地形....有多次轉灣(這影響會大..?)
轉彎會增加磨擦系數,這有計算公式,但這不是SPA池噴嘴,不用那麼精準
問題:
1. 水壓極度不穩定 ....水量....呼大呼小
是.... 噴水頭 ( 僅.....20~30 個 ) 太多的因素.. .?
4分管出水每小時約1噸水,2"管出水每小時約20噸水 所以加上損耗 上文中建議用15嘴噴水
2. 會是從溪底抽水進水塔的水量會 (有坡度會較慢 ) < 送出水的水量產生的.... ??
上文已有解決的方法可驗證
3. 進水 3馬力 = 出水 3馬力....又有 6T 水塔...還會出問題...???
上文已有解決的方法可驗證
4. 如進水 改沉水馬達...可改善這問題....????
上文已有解決的方法可驗證
5. 如以後會增加到100個以上的噴水頭....要如何規劃分區 自動灑水....?????
以100噴嘴來說 可分為七區+七組電磁閥(建議使用氣閥式)也就是可以使用 雨鳥戶外防水工作站4區基本配備可擴充+3區+3區+3區 共13區工作站 您可先加3區就有7區使用
綜合以上 您的需求與預算 6噸水塔再加1只 以下為雨鳥產品 4區工作站 約8000元 擴充3區工作站 1500元 噴水頭半徑10米內可調型(100只) 350元 2"電磁閥(7只) 應約 4500元 (因為我只用到1.5"就近3000元) 歐母龍 24VAC電磁閥(1只) 由工作站驅動再去啟動馬達的電磁接觸器
上述設備我已用5-6年 完好如初 依然健在的自動工作 連溫室的蕃茄滴罐也是用此工作站
大大 若這樣規劃真是傷COCO 出水可改為1.5"(幹管還是2")管每小時出水約10噸 用8-9顆噴水頭 分12區 或許就不用多一個6噸水塔,水管及凡而開關費用可省一些 進水與出水的問題就小些些 |
-
5