17516查看 12回復
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 加壓馬達故障,一插電就持續運轉 [複製鏈接]

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2014-6-30 17:30:50 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
最近有需要用到加壓馬達,於是在家裡翻出一個1/4馬力的大井加壓馬達.

於是模擬了加壓的環境,測試是否正常,進水口進水,出水口加上水閥並關閉,結果馬達還是會持續運轉.

於是拆了壓力開關,並用一字起字調整壓力螺絲,還是無法斷開,用手搬動彈簧往上或下,都好像無法固定.我想應該是壓力開關壞了,需要再買一個了.

於是又拆了壓力桶來看,大井的壓力桶很特別,頭頂沒有加氣嘴,被我拆開兩半後,,是否會造成漏氣,造成壓力不夠,有需要再打氣進去嗎? 若要打氣,好像又找不到打氣孔?

不知有先進可以幫忙解決這問題嗎?
1

查看全部評分

自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2014-6-30 17:56:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
要怎麼收穫?先那麼栽!

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2014-6-30 19:12:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
剛才查到一篇 把 抽水馬達 改成加壓馬達的方式,有使用壓力開關控制器和單向逆止閥就可以了,好像沒有用到壓力桶.

https://tw.knowledge.yahoo.com/q ... n?qid=1511092302188

使用道具 舉報

長青會員

春風綠柳農園

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2014-6-30 20:16:11 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
壓力開關是消耗品,用久壞了到水電材料行買一個回來換就好。
壓力桶是蓄壓緩衝用,避免馬達起動太過頻繁,一來損耗馬達,二來耗電,起動電流是運轉電流的三倍,頻繁的起動耗電量可觀。
我曾經用一般馬達加裝壓力開關,並且用4in水管將一頭用塞頭封住,另一頭接到管路上,利用水擠壓空氣來當做壓力桶用,效果也不錯。
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2014-6-30 20:21:13 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
2home 發表於 2014-6-30 19:12
剛才查到一篇 把 抽水馬達 改成加壓馬達的方式,有使用壓力開關控制器和單向逆止閥就可以了,好像沒有用到壓力 ...

理論上不錯,實際上很辛苦,壓力桶是做為緩衝用的,可以緩衝水管內壓力瞬間變化量。以半開水龍頭洗手而言,如果沒有加壓力桶,可能水壓就是忽強忽弱,原因是抽水機全速運轉很快就達到停止的壓力點,馬達就不轉了,但是水繼續在流,但由於馬達沒有加壓所以水壓就一直弱下去,直到加壓馬達的加壓點又開始運轉,這樣子一來很傷馬達如果是用在低水壓的瓦斯熱水器就真的是在練功了。

建議還是加裝一個RO的壓力桶做為緩衝,好用又不太傷荷包。
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

6#
發表於 2014-6-30 21:48:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我與加壓馬達奮鬥五年弄壞了三個的心得 :
離心式馬達如果出口沒開而壓力開關又故障,這時是會持續空轉
沒大關係,我空轉了一整夜換個壓力開關就好,但別摸軸承
壓力桶沒氣嘴,只需將桶內水漏光鎖回去就夠氣壓了
如會漏水,馬達一開就看見了
換個橡皮墊就可
3

查看全部評分

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2014-6-30 22:29:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
因想將水塔放置地面,所以加裝加壓馬達來用水,安裝時 水塔和加壓馬達需要有水位差嗎? 還是和水塔的最低水位出口出平行接出至加壓馬達的進水處即可.

使用道具 舉報

Rank: 1

8#
發表於 2014-6-30 22:57:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
平行接出就可以了,但是要裝一個低液位開關,位置略高於低水位出口(建議5公分以上)與馬達連動做為保護裝置,當液位低於液位開關高度就會自動切斷電源必免軸承空轉燒毀
2

查看全部評分

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2014-7-2 00:37:36 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
leiborch 發表於 2014-6-30 22:57
平行接出就可以了,但是要裝一個低液位開關,位置略高於低水位出口(建議5公分以上)與馬達連動做為保護裝置 ...

不好意思 ,再問個笨問題,如果水塔和加壓馬達平行連結,還需加裝單向逆止閥嗎?,如果要裝,要裝在管路的那個部份!

謝謝!
自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2014-7-2 08:26:11 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB

RE: 加壓馬達故障,一插電就持續運轉

本帖最後由 sjju 於 2014-7-2 08:27 編輯
2home 發表於 2014-7-2 00:37
不好意思 ,再問個笨問題,如果水塔和加壓馬達平行連結,還需加裝單向逆止閥嗎?,如果要裝,要裝在管路的那個部 ...


如果水塔內之最低液位,永遠高於 Pump 出口(Pump 內部能充滿水),那麼,不用裝「止逆流閥」!

若需要裝的話,裝在 Pump 出口管線之垂直段!
4

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:加壓馬達故障,一插電就持續運轉

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-22 23:26 , Processed in 0.050895 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部