各位大大你好, 旱季將至, 小弟想DIY 調整一下用水分配, 狀況如下
我有2個大水塔,    A在高處,  B在低處.   
A至B水平距離約40公尺,   A B 垂直高度差約 8公尺.
我打算將 B水塔的水抽到A水塔使用
請問 抽水馬達可安裝在A處嗎?  大約需要多大馬力?     謝謝 ?
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2014-7-18 11:22:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
A至B水平距離約40公尺,   A B 垂直高度差約 8公尺.
抽水馬達應該安裝在B處, 如在A處安裝, 水管需要加裝逆止閥, 否則下次要再抽水時馬達會空轉損壞, 至於需要多大馬力則要看你要抽多大量的水, 配1"管只要0.5馬力就可抽, 只是抽水到滿的時間會粉....久
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

3#
發表於 2014-7-18 14:55:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
jacky-cmc 發表於 2014-7-18 11:22
A至B水平距離約40公尺,   A B 垂直高度差約 8公尺.
抽水馬達應該安裝在B處, 如在A處安裝, 水管需要加裝逆止 ...

再請問,因為環境的原因, 裝A處較方便.  那逆止閥是裝在B處的出水口對嗎?   謝謝

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2014-7-18 15:07:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 jacky-cmc 於 2014-7-18 15:11 編輯
thunder123 發表於 2014-7-18 14:55
再請問,因為環境的原因, 裝A處較方便.  那逆止閥是裝在B處的出水口對嗎?   謝謝


意思就是須確保A到B的40M管線內均要保持在滿水的狀態, 才能確保馬達啟動時抽的到水

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2014-7-18 15:34:09 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
可能會有問題,因為吸程有8米,印象中最大吸程就是8米,可以先查一下抽水機的規格確認。

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

6#
發表於 2014-7-18 15:53:43 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
九如加壓抽水機楊程為十二米

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2014-7-18 16:17:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
smhu 發表於 2014-7-18 15:34
可能會有問題,因為吸程有8米,印象中最大吸程就是8米,可以先查一下抽水機的規格確認。

以我的水井為例:沉水馬達0.5hp裝在約20m水井深度, 1"管抽水到100m外的地面4m高水塔, 進水量完全沒問題

所以揚程8M應該是OK的

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2014-7-18 16:44:12 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
jacky-cmc 發表於 2014-7-18 16:17
以我的水井為例:沉水馬達0.5hp裝在約20m水井深度, 1"管抽水到100m外的地面4m高水塔, 進水量完全沒問題

...

揚程是指從動力源之後可以送多高,這個沒有啥爭議的...如果將抽水機裝在B水塔下送到A水塔是OK的啊...

您的情況是利用沈水馬達從水源處直接送水上來,所以沈水馬達是掛在有水的地方,也沒有吸程的問題。會發生吸程田擾的多數是裝在地表的抽水機,而水文高度離地表只要差超過7米以上就要算抽水機的能耐囉...
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2014-7-18 16:52:29 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
smhu 發表於 2014-7-18 16:44
揚程是指從動力源之後可以送多高,這個沒有啥爭議的...如果將抽水機裝在B水塔下送到A水塔是OK的啊...

...

所以才需要加裝逆止閥確保水管內滿水狀態來克服可能產生的揚程不足問題

使用道具 舉報

Rank: 4

10#
發表於 2014-7-18 17:29:05 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
jacky-cmc 發表於 2014-7-18 16:52
所以才需要加裝逆止閥確保水管內滿水狀態來克服可能產生的揚程不足問題

謝謝,  了解!

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請問抽水機安裝問題

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員