請問我的鄰居家 LED日光燈當時用電磁爐時會不停的閃爍請問是什麼原因?
同樣的東西拿到我家測試不會閃爍。
他的電錶箱距離房子有80 m遠,配8平方的3C電纜線是否會有電力衰落或電阻的問題與?
(一般家庭的用電量,有冷氣冰箱及小家電)

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2017-6-4 09:07:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
這個有點複雜咧,不同的條件...同一段電路總共負荷多少的電流也要考慮啊...廚房的插座是專用迴路嗎?還是插座跟電燈是同一個迴路這都會有影響...

簡單的測試就是看看在使用電磁爐時,LED燈的電壓是多少就知道了...題外話:LED燈是那裡做的,變壓整流迴路的品質如何也有關係吧...

使用道具 舉報

Rank: 4

3#
發表於 2017-6-4 11:16:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
經測試同一迴路與不同迴路都會閃. 用電就僅一台電磁爐與兩盞2尺LED燈.

使用道具 舉報

萬分會員

LINE : batman1155

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2017-6-4 15:38:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
LINE : batman1155    電話: 0900-521155

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

5#
發表於 2017-8-28 08:15:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
jswang 發表於 2017-6-4 11:16
經測試同一迴路與不同迴路都會閃. 用電就僅一台電磁爐與兩盞2尺LED燈.

這跟配電還有開關閘年份也有一些關聯....乍看是不同迴路之下

有可能開關閘分接的關係導致供電不足不穩

例如:外頭近來75A

分接2個30A

30A又分接2個15A

當兩個都有點接近滿載或80%時 也會有可能導致供電不穩


所以很多地方要考量


淺見~
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2017-8-28 09:43:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我的鄰居之前遇到一個問題,用電鍋時省電燈泡也是閃! 但是用電表去檢查插座電壓又都在110V以上, 我幫他檢查發現外線進來的220V 其中的一個110V,在有負載的時候會掉到90幾V! 但是另一個不會! 繼續查到電桿,拿了一隻手提電鋸插在電桿分線箱的插座量台電夏來的電就是其中一個110V 在有負載的時候會掉! 鄰居去找台電!台電也不理她說應該是她室內配線問題要他找水電去講! 水電來我也示範給他看然後水電和鄰居又一同去找台電! 台電還是幾機歪歪的但是還是答應派人來看! 來的時候我就帶電鋸去電桿表演給他看,我在下面用電鋸,他上桿去量他的接點,然後就摸著鼻子一根根電桿去檢查電力線接點! 後來再離這第3根電桿上找到年久失修,接點阻抗太大造成大電流時電壓下降(V=IR) !  

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2017-8-28 10:01:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
另外led有兩種,有變壓器跟沒變壓器的,現在日光燈型的大多是沒變壓器的,也就是靠 led串聯來直接匹配電壓, 舉例來說led的工作電壓如果是3V,那串聯36顆約可以直接用在110V,但是當110V電壓不穩,每顆LED上的電壓也會跳動,就會閃爍了!  至於有變壓器的是將AC110V 變壓為直流低壓,根據LED 功率! 舉例來說推動5W LED 約需要DC15V, 即使AC掉到90V 還是能穩定的變壓出DC15V,所以不會閃! 一般天花上崁燈就是有變壓器的! 不管怎麼樣,微波爐應該1000~2000W 左右,最大電 流應該也20A 左右(可以看機體上標示),插座跟燈也應該是不同回路,不太可能會造成燈閃(室內配線接同一回路如果接點不良還有可能),如果會用電表的話就在用微波爐時量一下插座電壓跟燈的電壓,應該就可以看到問題了!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2017-8-28 14:57:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2017-8-28 15:03 編輯

電錶箱距離房子有80 m遠,配8平方的3C電纜.....

代表有些線是自己找人接的...

而電鍋煮飯時約1000W, LED燈約10 x N瓦,
一般就只是配電盤的螺絲沒鎖緊...,

因為是110V,火線/水線的迴路都要查...
(大多是配電盤端水線迴路造成的)

有些LED燈關閉後會一閃一滅,是雙切帶燈開關裡氖燈的放電電流造成的,和這個case沒直接關聯。

使用道具 舉報

Rank: 4

9#
發表於 2017-8-28 19:18:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
家裡洗衣機洗衣時,電燈一閃一閃的,後來查到總開關箱的接地鬆脫,這次總共燒了冰箱基板,延長線