11829查看 26回復
打印 上一主題 下一主題

農舍熱泵配置參考 [複製鏈接]

Rank: 2

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2008-11-16 14:24:13 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
最近許多2home網友農舍陸續開工, 很多人都有意配置熱泵

於農舍中, 一來節約能源,二來安全無虞,三來省錢減碳.

個人想就以往勘場及配置意見在此開版, 也許許多人的想法

也陸續登場,互相討論, 網友得以選擇最適合自己的參考價值

這也是一種環保喔!
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 2

2#
發表於 2008-11-16 14:55:49 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
某仁兄的農舍熱泵應用構想
田字型, 地30坪, 為二層半建築, 週圍三面空礦.
一樓有客廳, 孝親房, 廚房, 另一為餐廳.
二樓是四間房.
三樓有一間房及一神明廳.
我的想法是:
1.想利用熱泵產生的冷氣用在一樓的客廳.
2.在二樓偶有泡澡的需求(二人, 一週2~3次)
3.熱泵熱水用在一樓, 二樓及三樓.(常用的為一,二樓)
4.家裡成員四大二小.(以淋浴為主)
5.用於熱泵的水為地下水.(鐵質居多)


以傳來圖面及應用而言,熱泵及水箱放在任一樓均可
但若要符合應用想法,以下重點可以考量:

1. 熱泵製熱水時會產生免費冷氣,若要應用此免費冷氣則一定
    得考慮冬天的問題, 較理想作法是選擇空調型熱泵,室內冷暖
    風機安裝於室內(客廳),夏天吹冷氣時,順將晚上的淋浴熱水
    做好.冬天可不開冷氣,直接由室外機取室外熱,而冷氣直接由
    室外機排掉,室內溫度不受影響,且冬天亦可由室內機放暖氣,
    成本為電暖器之25-30%.差很多喔!

2. 承上點,若不選用空調熱泵, 卻又想要利用熱泵副產品之冷氣,
    與除溼功能, 以此案例而言,可在設計時預留排風孔,夏天時
    讓熱泵產生之冷氣自動進入, 冬天怕冷時可將風孔遮閉,或
    將熱泵轉向.接管使用可撓式.則冬夏皆可.但此舉並不方便.
    有人將熱泵裝在地下室,夏涼冬乾也不錯.但空間要夠大.才
    不會像冰庫.

3. 以此例規劃,水箱至少300升,最好有500升才夠.視用水量而定.
    主機大小建議1.5P(15000btu以上)製熱速度較快,即使等候製
    熱也不會太久.

4. 儘可能讓水箱離用熱水距離平均,熱水管路要加保溫, 預算夠
    的話,加裝熱水迴水裝置,以免浪費水資源及加熱能源.

5. 使用地下水,可先過濾再進熱泵水箱,以維護機組安全與使用
    壽命並提升用水品質.

以上建議提供參考,也歡迎大家提出更好意見
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2008-11-17 00:40:54 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
灰狼兄,
2. 承上點,若不選用空調熱泵, 卻又想要利用熱泵副產品之冷氣,
與除溼功能, 以此案例而言,可在設計時預留排風孔,夏天時
讓熱泵產生之冷氣自動進入, 冬天怕冷時可將風孔遮閉,或
將熱泵轉向.接管使用可撓式.則冬夏皆可.但此舉並不方便.
有人將熱泵裝在地下室,夏涼冬乾也不錯.但空間要夠大.才
不會像冰庫.

Q1: 不選用空調熱泵的冷氣可由排風孔進入, 那有暖氣嗎?
Q2: 何謂"熱泵轉向"?
Q3: 接管用可撓式, 意謂?

另一問題:
水箱如在一樓, 那熱水應是用泵浦打上去的, 這樣不是又在
耗電了?

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2008-11-17 01:01:31 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
以二樓半的建築來說
不管放在哪一樓
水壓應該都是不太夠的

若真有一個高水塔
還不是要用(揚水)馬達先將水打上去
所以都是要用到馬達

使用道具 舉報

Rank: 2

5#
發表於 2008-11-17 08:21:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
A1:不選空調熱泵時,無輸出暖氣,冷熱交換之際,熱已存至水箱中.所以有人用地暖.即在木板下舖暖水管,寒冬時讓熱水在管中跑,利用自然熱幅射暖房,歐美流行.

A2: 當不使用空調熱泵時,僅用單熱水型熱泵,又想要它的冷氣,冬天可能想要它的除溼,且要避開人在室內不要冷氣,所以要想辦法讓主機風口可調整方向. 一般的作法是接風管,不要冷風時將風管拆下或切換,台中職訓中心買了一台熱泵,將底座上了輪子,亦即可從事移動式使用.轉向就很方便了.

A3: 用可撓式,如鋼絲軟管或蛇紋管連接管路,主機才可以轉向.

A4: 水壓是獨立的問題,小型熱泵大多使用承壓桶裝熱水,進水壓大略等於出水壓,其實是靠進水將熱水擠出去的.所以若進水壓夠用,則出水壓亦不成問題. 一般若靠自然水壓,最上面的樓層通常水壓會不足,除非將水塔加高.近來已有一些不錯的穩壓泵,可以不用水塔直接送水.也可以考慮.
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 4

6#
發表於 2008-11-17 12:23:01 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
杜兄,

還記得小弟的 case 嗎?
如果我放在洗衣間屋後.
不用加壓馬達, 可以上到二樓嗎? (樓高 3.7m)
:?
--Stay Foolish in front of Natural.
Http://cloudlife.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 2

7#
發表於 2008-11-17 13:08:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
post by ""佾雲""
杜兄,

還記得小弟的 case 嗎?
如果我放在洗衣間屋後.
不用加壓馬達, 可以上到二樓嗎? (樓高 3.7m)
:?


當然記得佾雲兄的配置.

若放在一樓洗衣間後面,進水壓夠就沒問題.

一般以自然水壓言.大概每1米落差是0.1公斤.

若你的水塔出水在遠處高度超過2樓用水高度5米以上,就有0.5公斤水壓

一般有0.5KG以上的水壓為最低要求,否則就要用加壓泵或穩壓泵.

穩壓泵有不錯的供水品質,電力也不會耗很多.甚至水塔可用小桶或省略.皆可考慮喔

參考參考
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 4

8#
發表於 2008-11-17 15:15:21 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我的水塔會超過房子屋頂高度, (屋後山坡)
所以會超過 10M (from GL)
熱水儲水桶放在 GL (屋後).
如此說來, 是不是
進水壓力夠 . 10 * 0.1= 1KG
那出水壓 呢?.
是不是可以分二種狀況:
1. 熱泵開啓時, 持續進水的狀況, 因壓力關係, 熱水應可上到2F (5m高)?

2. 熱泵不開時, 如果水已經儲在500L 之桶中, 在沒開始進水的狀況下, 那2F 開熱水時, 水是否也上得去呢?   :?
--Stay Foolish in front of Natural.
Http://cloudlife.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 2

9#
發表於 2008-11-17 17:17:29 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
水壓皆是相對落差計算

若你水塔水位在10米,相對於2樓出位點3.7米,則落差有6.3米.

約 0.6公斤. 不論有無啟動熱泵, 水還是走水路, 與熱泵無關.

不過當熱水加熱之後,桶內熱水對外會增壓,所以壓力會再加一些.

以佾雲兄的狀況, 水都會上得去 2F是沒問題的.只是看0.6的壓力
用水的人覺得足不足夠而已.
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 4

10#
發表於 2008-11-19 15:11:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
Hi, 杜兄,

請問一些其它的問題.

1. 熱泵的實際使用年限?  多久之後,效能會開始下降? %如何?
    一般來說使用約五年可以回本, 但如機器未滿五年就壞掉, 又要重新購置, 那成本不是就蠻高的嗎?

2. 正常使用可以加溫到幾度? (一般使用, 杜兄的規格是寫60度, 但實際上呢?) 有控溫的嗎?  還是只要機器繼續開, 就會持續加溫?

3. 500L 儲水桶的保溫效果.  尤其是在冬天,(10度時) 如在下午5:00點加溫到55度,  那晚上12:00pm 使用時, 溫度會降至幾度?

4. 空調型的是否會比單一型的來得容易壞?

5. 泡澡時可以讓熱水另拉一條出水管至熱泵持續加熱嗎?  這樣省水又可維時溫度. -- 杜兄目前有客人這樣設計嗎?

以上.  :wink:
--Stay Foolish in front of Natural.
Http://cloudlife.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:農舍熱泵配置參考

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-22 05:38 , Processed in 0.049775 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部