各位先進,
小弟家是40年透天老宅,計畫重新拉電線,打算以明管方式重拉電線。
原始牆壁內的管徑太小,且現在生活用電量大增,想多拉幾條迴路,所以直接採用明管!


明管會從開關箱出發,走天花板下方靠牆壁處,跨越整個客廳、房間到達各處。

不知明管是要以PF管或KSS壓條哪種方式來進行比較好?

壓條是可以將線路整理到相對美觀。

PF管也OK,但PF管是軟的,要走牆壁頂端拉直線好像不好拉。

至於PVC管因顏色太醜且管線要走的彎彎角角太多,所以排除考慮!

想請教各位先進的意見,感謝!

背景描述:
1.三樓透天加蓋頂樓,共四層樓。
2.現有一顆110V電表及一顆220V電表,110V電表會申請會成220V電表。
3.會申請加大台電的入戶電線的線徑為14mm2
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

2#
發表於 2021-7-21 11:39:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
純個人建議:
1.採用PVC管,PF管、KSS壓條你不怕老鼠去咬?
2.拉明管,作輕鋼架於天花板遮住。改天你要拉水管明管也不擔心走線了!
3.既然要重拉,強烈建議各間提供220V插座,不是給冷氣用,而是220V電器非常普遍了!

啊?一開始就排除PVC管?那當我沒說.....
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

3#
發表於 2021-7-21 11:59:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
albert01 發表於 2021-7-21 11:39
純個人建議:
--------------------------------------------------我是分隔線--------------------------------------------------
家裡除客廳有做傳統木作天花板外,其餘房間都沒有做天花板。
礙於口袋深度,也沒打算再做鋼架天花板了。
目前規劃是明管是走牆壁的最上端沿著水泥天花板走線。

家裡沒老鼠,且管線直接裸空,應該沒老鼠咬叭!


KSS壓條,每支壓條都用大一號尺寸,只走一組迴路的線,增加散熱效率。好處是相對美觀,擔心的是安全問題(法規重來沒出現壓條的選則)

PF管是法規可以走明線(CD管只能埋水泥中)安全沒問題,但是通常用於輕隔間或輕鋼架天花板上,要直接拉明線且拉成直線好像不如易施工,可能每30公分就要管束固定一次。各位前輩有較好的工法嗎?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2021-7-21 13:25:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
pf管 好像也沒幾色

pvc 上色就能改色 改花紋了

或者 pvc 外面包 pf管 或者用 木板 還是裝潢材料 包住美化

明管 就很好弄 不喜歡 打掉再重做就好

電線跟開關 有配合好 安全流量
有水處避過  必不過 要裝漏電斷電開關

安全第一有抓到 大概就沒問題
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2021-7-21 14:42:59 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2021-7-21 16:53 編輯

一般都是像拉冷氣一樣220V電纜線,不用明管...
若全部重拉就走原本的暗管,否則牆壁插座不就也明的?

220V電纜線要3條銅線,才能接地,
過去銅就很貴,大多會省下一條...現在銅更貴...

一般需要大電流的就廚房,
會有一堆炊煮烤微波加熱用的110V電器,
用1種就800-1500瓦,線要夠粗,
若改為220V電器的電流負載則可減半,
必要時可準備好大陸的220V插座,廚房電器都用淘的,

其他房間什麼的,冷氣220V,
而電燈什麼的吃不了多少電,1.6~2.0的線就夠了!
搞不好原本的就夠用。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2021-7-21 15:28:54 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我是三十餘年老公寓,因為住辦使用考慮

電路牽明線連護套都省了!(如下圖)沿著牆角排排走...110及220V也都備足!

如此也已渡過了近十九載了!

唯當初水路只更新一半(埋入式),後來滲漏水了,再改明管施工解決!



1

查看全部評分

要怎麼收穫?先那麼栽!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2021-7-21 16:43:55 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2021-7-21 17:18 編輯

又想到了! 廚房電器線徑夠粗後,最容易搞到跳電的是
1. 電熱水器 2. 110V的電暖器 3. 110V的冷氣機,

儲熱式電熱水器3000-5000W(含太陽能電熱棒),
瞬熱式電熱水器6000-9000W,
一台就夠把整戶電表的負載用掉3-9成!

每個房間都110V普通電器,大不了幾十到一百多瓦,
但電線會給好幾間串來串去,
110V 電暖器約1000-1500W,
110V 冷氣機約600-1200W不等,
就很容易因串一堆房間110V負載不平衡而過載跳電,
若從配電盤拉220V專線的冷暖氣,就沒這問題。

所以,先看用哪些電器再說!
電線主要問題是外面那層塑膠,並不是銅。
毛公鼎青銅製的都2800年了!且沒有包塑膠皮。
只要電線塑膠皮沒脆化就還可以用...
而電線塑膠皮脆化主要又只在接點,
塑膠怕熱,接點沒鎖緊就容易高溫,
塑膠在一般室溫則號稱萬年垃圾。

若因有電熱水器才跳電,改成瓦斯就不用重拉電線了!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2021-7-21 16:58:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
FlyNews 發表於 2021-7-21 16:43
又想到了! 廚房電器線徑夠粗後,最容易搞到跳電的是
1. 電熱水器 2. 110V的電暖器 3. 110V的冷氣機,

您會這麼說,相信您一定沒有聽說過室內配線使用超過十年,建議要全數拉出來更新的說法吧
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2021-7-21 16:58:59 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2021-7-21 17:20 編輯
smhu 發表於 2021-7-21 16:58
您會這麼說,相信您一定沒有聽說過室內配線使用超過十年,建議要全數拉出來更新的說法吧


我有聽過,但那是跟拆洗洗衣機一樣的鬼扯蛋!

有人肯花錢,做這行業的不賺白不賺。

40年前的房子,暗管單條實心銅線應該也有直徑1.6。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2021-7-21 18:07:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:老屋電線重拉問題請教

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-12-5 09:51 , Processed in 0.057706 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部