小弟1Home 已在請建築師畫設計圖中, 預計在原rc平屋頂上再架設一層屋頂, 兩層屋頂間距約為60cm(最上層rc樑為反樑設計) , 最上層屋頂材質為c型鋼 + 承板(有一層薄鋼材包附保利隆), 周圍與女兒牆接觸邊有導水槽,並有一空隙能讓外部空氣進入此兩層屋頂空氣層當中. 然後屋頂上面在裝幾個自然通風器. 當然屋頂上還是有能力走人上去以利空間運用.
因頂層即為防水材, 因此rc屋頂不打算施作防水只有粉光而已, 甚至考慮只保留拆板模後的原樣, 以節省經費. 最上層屋頂費用只比一般鐵皮屋貴一些而已, 想說將隔熱以及防水的施作費用拿來做此屋頂應該是划算的, 效果也較高
因為似乎沒有人有類似做法有點擔心, 想請教各位前輩意見
謝謝

使用道具 舉報

Rank: 4

2#
發表於 2009-7-2 11:48:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 clhung 於 2009-7-2 11:50 編輯

鐵皮部份已有60cm間格,應該使用一般清板即可,不需用到隔熱板。

間格60cm以後下層若要維修不知回不會造成困擾,這部份要問鐵工。

屋頂不作防水,需考慮側邊進水問題

鐵屋高度只有60cm是有點浪費,因為施作費用跟做兩米半高是差不了多少的

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2009-7-2 12:06:36 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
高度只有60cm 是因為女兒牆有法定150cm限制,如在高到兩公尺以上就直接蓋鐵皮屋就好了,另一方面會大約60cm是 反樑高度 + C型鋼 + 承版厚度 .
我也擔心萬一有維修問題(如真的進水了)時診怎麼辦? 目前似乎無解,只好施工時小心一點了

使用道具 舉報

Rank: 1

4#
發表於 2009-7-15 23:07:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
雙層屋頂固然有它的隔熱效果   但無法隔離輻射熱  能考慮加一層鋁隔毯效果會好很多
個人實務經驗RC面還是不要省防水  可能不會有顧慮  但一勞永逸  畢竟台灣潮濕型氣候
通風器應該不需要吧    當參考啦
喜悅綠建築-分享建築世界